下面有关电力变压器外部相间短路保护设置的表述中哪一项是不正确的?( )
A.单侧电源双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路后备保护宜装于主变的电源侧;非电源侧保护可带两段或三段时限;电源侧保护可带一段时限B.两侧或三侧有电源的双绕组变压器和三绕...
A.单侧电源双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路后备保护宜装于主变的电源侧;非电源侧保护可带两段或三段时限;电源侧保护可带一段时限
B.两侧或三侧有电源的双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路应根据选择性的要求装设方向元件,方向宜指向本侧母线,但断开变压器各侧断路器的后备保护不应带方向
C.低压侧有分支,且接至分开运行母线段的降压变压器,应在每个分支装设相间短路后备保护
D.当变压器低压侧无专业母线保护,高压侧相间短路后备保护对低压侧母线相间短路灵敏度不够时,应在低压侧配置相间短路后备保护 展开
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第4.0.6条规定,A项,单侧电源双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路后备保护宜装于各侧;非电源侧保护可带两段或三段时限;电源侧保护可带一段时限。B项,两侧或三侧有电源的双绕组变压器和三绕组变压器,相间短路应根据选择性的要求装设方向元件,方向宜指向本侧母线,但断开变压器各侧断路器的后备保护不应带方向。C项,低压侧有分支,且接至分开运行母线段的降压变压器,应在每个分支装设相间短路后备保护。D项,当变压器低压侧无专用母线保护,高压侧相间短路后备保护对低压侧母线相间短路灵敏度不够时,应在低压侧配置相间短路后备保护。
