3个回答
展开全部
电焊机要装空气开关还要装漏电保护器。每台电焊机要配备一个独立的电源控制箱,严禁多台焊机共用一个电源开关。
控制箱内应有容量符合要求的铁壳开关(或自动空气开关)和漏电保护器,当焊机超负荷时,应能自动切断电源;电焊机和电源控制箱的金属外壳都必须接地(或接零)。
电焊机接地电阻Rd<42,其外壳上的接线螺钉规格不得小于M8,接地线应是中间无接头的整根导线,截面应为相线截面的1/3~1/2且不应小于2.5mm²。这样就可以有效防止因电焊机内部绝缘不良、一次线或二次线接线端口绝缘不良而使电焊机金属外壳带电导致人体触电的情况发生。
扩展资料
电焊机日常维护:
1、检查焊机输出接线规范、牢固,并且出线方向向下接近垂直,与水平夹角必须大于70°。
2、检查电缆连接处的螺钉紧固,螺丝规格为六角螺栓M10×30,平垫、弹垫齐全,无生锈氧化等不良现象。
3、检查接线处电缆裸露长度小于10mm。
4、检查焊机机壳接地牢靠。
5、检查焊机电源、母材接地良好、规范。
6、检查电缆连接处要可靠绝缘,用胶带包扎好。
展开全部
电焊机属于手动的电动工具,必须要装带漏电保护功能的断路器,空气开关和漏电保护是合在一起的,比空气开关稍宽一点
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电焊机作业环境复杂且多为操作人员手持作业,为确保人身安全,其电源回路应设置剩余电流动作断路器(也就是俗称电漏电保护的空开)。电子式的电焊机需设置A型电子式的剩余电流动作断路器,防止漏电流非正弦波时不动作;电感式的电焊机则可设置A型电子式或AC型电磁式的剩余电流动作断路器。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询