补偿器的作用是什么?
①补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
②吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
③吸收地震、地陷对管道的变形量。
补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。
补偿器 属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。
2023-11-27 广告
2020-09-02 · 专注于管道减震补偿产品的研究生产及销售
补偿器是为了补偿因温度差与机械振动引起的附加应力,而设置在容器壳体或管道上的一种挠性结构。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振、供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。
以上由巩义百盛达流体设备制造有限公司提供,,位于河南省巩义市,巩义是我国主要的橡胶软接头生产地,这里汇集了几百家管道生产企业,技术优势强,主要产品有各种橡胶接头、防水套管、补偿器等。
1.当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行。
2.电力电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合。
3.与电容器串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。
4.电容器可在1.3倍该额定电流下长期运行。
5.电容器组停用后,其放电时间不得少于3分钟分钟。
6.功率因数超过0.95应退出电容器运行。
7.电容器室的温度超过40℃时,不应投入电容器组。
8.电容器运行时外壳温度不应超过60℃。
9.并联电容器组放电装置的电阻越大,则放电时间越长,残压下降越慢。
10.电容器运行中电流和电压不应长时间超过电容器定电流1.1 倍和额定电压的1.3 倍。
11.并联电容器刚退出运行后,必须在 3min 以后才允许再次投入运行
12.当并联电容器投入过多,功率因数的指示值将大于1。
13.在0.4KV三相系统中,额定电压为0.4KV的三相电容器是 三角形连接。
14.并联电容器正常投入或退出的主要依据是 功率因数的高低。
15.当功率因数低于0.9、或电压 偏低时应投入电容器组。
16.并联电容器的配电线路上应安装 电流表。
17.保护单台并联电容器的熔断器,其熔丝额定电流按电容器额定电流的1.5~2.5倍选用。
18.安装并联电容器不但能提高用电设备的功率因数,但能提高供、配电设备的 利用率 。
19.并联电容器的主要作用是用来 补偿无功功率 的。
20.应用兆欧表测量电力电容器的绝缘电阻是测量电容器 相地间绝缘 电阻。
2023-08-20 · 百度认证:上海奇众阀门制造有限公司官方账号,科技领域创作者