锅炉高低水位报警怎样进行功能试验?

 我来答
匿名用户
2021-10-14
展开全部
首先,给锅炉安装一个高低液位报警报警仪,然后根据锅炉的实际吨位设置高低液位参数。
然后,设置低液位报警的相关线路。将补水泵的启动空开与低液位报警先连接。
线路基本完成。具体运行原理:锅炉在接到低液位的报警的同时,自动启动补水泵。在锅炉水位加到一定液位的时候,高液位报警的时候,人手动关闭补水泵的开关
shilianhu
高粉答主

2022-03-29 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:6万
采纳率:81%
帮助的人:4462万
展开全部

很简单,就是在锅炉没有水时应该低水位报警,然后向锅炉里面注水,当水位高于低水位报警水位时,低水位告警应该复归。在继续向锅炉注水至高水位报警水位时,应该再报高水位告警。

锅炉水位计

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小路老师FR
高能答主

2022-03-30 · 致力于成为全知道最会答题的人
知道答主
回答量:79
采纳率:75%
帮助的人:1.6万
展开全部
锅炉高低水位报警测试方法如下:
1蒸汽锅炉差压式水位仪表 是根据流体静力学,由被测对象液柱的静压力,就可判断水位的高低,而静压力可用差压变送器把它检测出来,当液体密度恒定时,测出差压就可知道水位高度,而与液体容积无关。
2.蒸汽锅炉电极式水位仪表 电极式水位仪表是利用锅炉汽包内的水与蒸汽导电率性能差异极大的原理,将水位的变化通过电极转换成电阻的变化,而将水位信号传送至显示仪表进行测量和显示,该型仪表都兼有高低水位报警功能,有的还可进行给水泵的自动启停控制。
3.蒸汽锅炉电感式水位仪表 该型仪表由水位传感器和显示仪表两部份组成,锅炉汽包内的水位升高。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2022-03-30
展开全部
设通断电子电路,最好是施密特电路,当低于最低水位,电路接通打水(加水),直到碰触高位时导通失电,停止加水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)