总功率400kw 电压380v ,请问需要用多大电缆?
1个回答
关注
展开全部
总功率400kw 电压380v ,请问需要用多大电缆?亲!您好,很高兴为您解答。亲400kw380v用多大铜芯电缆需要使用400平方的铜芯电缆线。计算方式比较简单,只需套入公式即可:电流I=功率P:(1.732×0.85×电压U)=715A。电流计算出来后,查看电流载流表,便可得知,需要的电缆线需是400平方的,而要是输送距离比较远的话,则需使用500平方的铜线电缆线。希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?
咨询记录 · 回答于2022-08-18
亲三相电压380V,功率400kW,额定电流大约就是:400/0.38/v3≈608A.按照电流密度2A/mm2的铜线来选择的话,应该选用304mm2的铜芯电缆,可以选用标准的300平方毫米截面的.这种电缆,每千米阻值大约0.06Ω,500米大约0.03Ω.所以,线路压降大约是:608x0.03=18V,相当于大约2.8%的压降,满足国标规定压降不超过5%的规定.