10kV变压器交流耐压试验电压是多少?

 我来答
杨利杰电气试验
2022-10-28 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:161
采纳率:66%
帮助的人:5万
展开全部

一般是出厂值耐压值80%  


依据的国家标准

文章中的规定电压

L吉吉学长
高粉答主

2022-10-20 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234252

向TA提问 私信TA
展开全部

新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。

新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:

1、按户内要求为28kV;

2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。

扩展资料

交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。

耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。

测试电压大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。  若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。