消防管道是用什么表示的?

 我来答
sweetll15
高粉答主

2023-06-24 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:63
采纳率:100%
帮助的人:1.2万
展开全部

消防管道的规格用公称直径DN表示,而不是用DH。

(1)公称压力PN≤1.0MPa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:

DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150。

(2)当DN>150,应采用流体输送用无缝钢管(GB/T8163-2008),DN200,壁厚S=7.0mm;(无缝钢管通常用外径乘壁厚表示,则该管表示为D219×7,D219×7属于公称直径DN200这一规格系列)DN300,壁厚S=8.0mm;(则该管表示为D325×8,D325×8属于公称直径DN300这一规格系列)

扩展资料:

消防用内外涂环氧复合钢管是采用的改性重防腐环氧树脂粉末,具有优良的耐化学腐蚀性能,从根本上解决了同类产品在长期使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题,避免发生内部堵塞影响使用现象,从而大大提高了消防专用管的使用寿命。

弯曲试验

DN≤50mm的涂塑消防管进行弯曲试验。管段试件长度为(1200±100) mm。

在温度为(20±5) ℃的环境下,以钢管公称通径的8倍为曲率半径,弯曲角度为30o,在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物,焊缝位于弯曲主面的侧面。

试验后,从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层,试验结果应符合5.7的规定。

低温试验

管段试件尺寸长度为(100±10) mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃,并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定。

参考资料:百度百科-消防管