消防用电总负荷怎样计算?
一般而言,建筑物的消防负荷应按整个建筑工程的所有消防电梯及消防应急照明的用电负荷,再加上消防设备用电量最大的那个防火分区发生火灾时所需要的消防负荷(包括消防泵、防排烟设施等),作为火灾情况下消防用电设备的计算负荷。
规模相对稿肢较小的单体建筑在简化计算时可以直接将所有的消防负荷相加,系数取1。
由单台或两台变压器供电的建筑物,均应按一台变压器正常工作时发生火灾,把消防用电设备的计算负荷加上未因火灾切除的非念埋消防负荷来作为火灾情况下的总计算负荷,以此计算负荷来校验变压器的过载能力。
依据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008划分消防负荷,参考消防用电设仔敬蚂备最少持续供电时间来折算。
13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
1 、消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电;
2、消防用电负荷等级为二级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电;
3 、为消防用电设备提供的两路电源同时供电时,可由任一回路作主电源,当主电源断电时,另一路电源应自动投入。
扩展资料:
全部相加设备总容量517.4kW或kVA。因为这些设备不太可能全部同时使用,所以要估算各设备的使用系数;因为设备不太会同时使用所以要考虑同时系数。
现将使用系数综合考虑为平均0.70、同时系数考虑0.8、功率因素为0.8,那么,考虑配电的容量为:
配电容量=统计用电设备总容量X设备的平均使用系数X同时系数/功率因素=517.4X0.7X0.8/0.8=362kVA。
所以,配电容量和变压器考虑400kVA就可以完全满足用电的需要了(而且还有适当余量)。变压器可以选择S11-M-400kVA/10kV全密封油浸式配电变压器。合理选择供配电容量对于安全、经济两方面都是很重要的。
参考资料来源:百度百科 ——用电负荷
你灶源是要问符合包括点什么吧。。。
规模相对较小的单体建筑在简化计算时可以直接将所有的核晌消防负荷相加,系数取1。
由单台或两台变压器供电的建筑物,均应按一台变压器正常工作时发生火灾,把消防用电设备的计算负荷加上未因火灾切除的非消防负荷来作为火灾情况下的总计算负荷,以此计算负荷来校验变压器的过载能力。