防雷设计原则及要求
1、综合防雷接地装置的设计在保证人身安全、设备安全及运营可靠性的基础上,尽可能减少投资。
2、综合接地系统设计时,兼顾杂散电流防腐要求。当接地安全设计与杂散电流防腐设计发生矛盾时,优先考虑接地安全设计;
3、综合接地系统设计同时满足强电设备、弱电设备及其他需要接地的车站设备对接地的要求。
4、接地网接地电阻不大于0.5欧姆,并应进行接触电势和跨步电势的实测校核。
5、接地引出线应作出明确的标记,土建施工完成后移交机电设备安装单位。
6、防雷接地工程若单独对接地网外圈水平接地体施放降阻剂不能满足接地电阻的要求,需对接地网外圈水平接地体换取低电阻率的素土,要求回填素土的电阻率小于50Ω·m。