一氧化碳报警器挂多高合适
6个回答
展开全部
一氧化碳比空气轻(空气平均分子量29,一氧化碳28)。一氧化碳报警器一般装侧墙,离天花板一尺处。一氧化碳报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
扩展资料
一氧化碳报警器适用于燃气、石油、化工、消防、冶金、宾馆、矿井等可燃气体使用和有毒气体存在的场所。该产品能有效的避免因可燃气体泄漏而引起的火灾、爆炸、中毒等人身伤亡事故和财产损失。
报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
参考资料来源:百度百科-一氧化碳报警器
展开全部
由于一氧化碳比空气重,一氧化碳报警器应该安装在具体地面30CM的地方最安全。
当待测环境中一氧化碳气体泄漏后,一氧化碳气体由于比空气重,会往地面下沉。当一氧化碳气体泄漏持续泄漏时,一氧化碳气体会从地面逐渐向上方蔓延,一氧化碳气体含量达到距离地面30CM后,会对人体造成很大的危害,此时检测出来,并采取智能联动措施,来稀释或者排除一氧化碳气体浓度,即可保障环境中一氧化碳气体含量的安全性,提供现场操作人员的工作效率和保障其安全生产。
当待测环境中一氧化碳气体泄漏后,一氧化碳气体由于比空气重,会往地面下沉。当一氧化碳气体泄漏持续泄漏时,一氧化碳气体会从地面逐渐向上方蔓延,一氧化碳气体含量达到距离地面30CM后,会对人体造成很大的危害,此时检测出来,并采取智能联动措施,来稀释或者排除一氧化碳气体浓度,即可保障环境中一氧化碳气体含量的安全性,提供现场操作人员的工作效率和保障其安全生产。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、一氧化碳气体比空气重,一氧化碳检测探头安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。
2、一氧化碳检测探头宜安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
纯属瞎说,你这样不懂瞎说会害死人的,一氧化碳比空气略轻,你装到下方离地面30cm的地方,等报警了,人都硬了……