冬期混凝土养护与常温下混凝土养护,最大的不同在于对浇筑的混凝土需要进行保温,使混凝土在严寒的大气温度下,仍然在正温度环境中完成自身的硬化过程,从而实现应有的强度指标。
一方面是在严寒的大气温度环境下浇筑,另一方面要求在正温度的环境中养护,这就需要采取一些措施,使混凝土真正能在正温度的环境中得到养护,为了达到这一目的,必须采取一系列的措施,这些措施构成了混凝土冬期养护的方法,至于选择什么样的养护方法应根据工地实际情况进行选择。
(1)蓄热法:利用加热混凝土的原材料产生(水泥除外)的热量及水泥水化产生的热量,再加以保温材料覆盖保温,延长混凝土的冷却时间,使混凝土冻结前达到或超过临界强度。
这个方法在工地冬施时广泛得到使用,但要注意采用蓄热法养护时,室外大气温度最低不要超过-15℃,否则会缩短混凝土的冷却时间,使混凝土未达到临界强度就受冻,从而破坏了混凝土结构的质量。
使用的保温材料各地都有不同的选择,比如稻草帘、蛭石、珍珠岩等,但是由于冬期天气干燥、风大,使用易燃的保温材料存在着防火问题,目前在一些地区使用无纺布和稻草加工成的保温被,效果也不错,但必须注意无纺布必须是阻燃材料的。
无论使用哪种保温材料,一定要对保温的结构遮盖严密,保证不透风不失水,对边、棱角部位的保温厚度应是大面部位的2~3倍,并保持不断的测温。对于采用组合钢模板浇筑的墙体混凝土,宜采用整装整拆方案,当混凝土达到1N/mm2后,可将侧模板轻轻脱离混凝土后,再合上继续养护到拆模。
模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不宜采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇筑混凝土表面应铺一层塑料薄膜。
(2)蒸汽加热法:是利用蒸汽的热能对新浇筑的混凝土进行加热养护。具体有四种做法:一种做法是在模板外加密封的套板,套板内通入蒸汽来加热,以便养护混凝土。这种方法称为蒸汽套法,它适用于现浇的梁、板、框架结构墙和柱。再一种做法是在混凝土构件表面罩以塑料膜或帆布膜,内通蒸汽养护混凝土。
这种方法称为棚罩法,它适用于预制梁、板、地下基础沟道等。还有一种做法是当浇筑大模板混凝土、柱模混凝土等垂直结构时,可以采用在模板内或背面设蒸汽循环管道加热养护混凝土。这种方法称为热模法,它适用于墙、柱及框架结构。
最后一种做法是在混凝土构件内部预留孔道,将蒸汽通入孔道内加热养护混凝土,养护完毕后再灌入砂浆或细石混凝土,将通气孔封闭。这种方法称为内部通汽法,它适用于预制梁、柱、桁架、现浇梁、柱、框架单梁。
(3)电加热法:是在新浇筑的混凝土中按一定间距插入电极,利用混凝土本身的电阻将电能转变为热能对混凝土进行加热养护。还可以利用各种电加热器。例如,电阻丝、电磁感应加热器,远红外加热器和电热毯等对混凝土加热养护。
由于电加热法是用电进行加温,相应的要求就会很多,比如选择什么样的电压,电极与混凝土中钢筋之间的距离等等,规范都有具体的要求。实际工作采用时,可以详细阅读。
(4)暖棚法:对于地下结构工程和混凝土量比较集中的结构工程,使用暖棚法是比较适宜的,在需养护的混凝土周围搭设一个棚子,可以依靠火炉或电取暖,使混凝土在温暖的环境中逐渐硬化,达到设计的强度要求。
扩展资料
在使用蒸汽养护混凝土时要注意的是:
1)采用普通硅酸盐水泥时最高养护温度不超过80℃,采用矿渣硅酸盐水泥时可提高到85~95℃,但采用内部通汽法时最高加热温度不应超过60℃。
2)整体结构采用蒸汽养护时,水泥的用量不宜超过350kg/m3,水灰比采用0.4~0.6为宜,坍落度不宜大于50mm。
3)蒸汽加热养护混凝土时,应排除冷凝水,并防止渗入地基土中。当有蒸汽喷出口时,喷嘴与混凝土外露面的距离不得小于300mm。
4)用蒸汽养护的混凝土,可掺入早强剂或无引气型减水剂,但不宜掺用引气剂或引气减水剂。
5)在蒸汽养护的混凝土中,不要使用矾土水泥,因为这种水泥经蒸养后,强度损失太大。
2018-06-11 广告
2020-01-27 · 知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
具体浇筑和养护措施如下:
1、尽量加快砼浇筑速度,减少热量散失,做到砼拌合物入模温度≥5℃。分层浇筑厚大的整体式结构砼时,已浇筑层的砼温度在未被上一层砼覆盖前不应低于2℃。
2、砼浇筑完毕找平抹面后,应立即用塑料薄膜及保温材料(如毛毯、草毡)覆盖,应加强裸露砼表面的保温覆盖,对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2-3倍。在初凝至终凝间要搓抹1-2遍。当日平均气温低于5℃时,不得浇水养护。
3、采用蓄热法养护时,应做到随浇筑、随振捣、随覆盖,减少热量失散;保温、保湿材料必须紧密覆盖模板或砼表面,迎风面宜设置挡风设施,形成不透风的围护层;对细薄结构的棱角部分,应加强保温;结构上的孔洞应暂时封堵。
4、对于不易加热保温且对强度增长无特殊要求的工程可采用负温养护法。但负温养护法施工的砼,浇筑后起始养护温度不应低于5℃,并应以浇筑5天内予计日最低气温选用防冻剂,并重视覆盖保护。
5、模板和保温层在砼达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除,拆模时砼温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的砼表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。尽量避免在寒流袭击、气温骤降时拆模。
6、冬期施工应密切注意天气预报,防止遭受寒流、风雪和霜冻袭击;砼浇筑请施工单位安排在寒流前后气温较高的时间进行;小体积砼的浇筑部位宜安排白天气温较高时浇筑。 7、基底保护层土方开挖后,应立即采取保温措施,并尽早浇筑砼;在老砼或岩基上浇筑砼,如有冰冻现象,必须加热处理,经检验合格后方可浇筑;浇筑前必须清除模板、钢筋、予埋件上的冰雪、圬垢;同时要做好浇筑及养护阶段的保温设施和材料的准备工作,才能进行浇筑。
养护方法有蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、加热法、负温养护法等。
1、蓄热法;;2、综合蓄热法;;3、暖棚法;
4、加热法
;5、负温养护法