低应变反射波法检测桩身完整性时信号采集及处理时有哪些要求,其中A/D转换数位?
1个回答
展开全部
信号采集:1、龄期要够,灌注桩一般14天;
2、凿掉桩顶浮浆或松散、破损部分,清理干净,露出坚硬的混凝土表面,桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。桩顶面的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件的基本相同;敲击点与传感器安装点打磨平整
3、应断开桩顶面与承台或垫层的连接
4、选择合适的传感器;
5、耦合剂(黄油);
6、选择合适的击震点;
7、选择合适的击震装置(手锤、力棒)
8、使用的仪器,对应合适的设置。
信号处理:
1、合适的滤波范围
滤波是信号处理的重要手段之一。可除掉测试信号中无用或次要的成分,使信号曲线更容易分析判读,低通滤波频率选择过低,容易掩盖浅层缺陷,低通滤波频率选择过高,起不到滤除杂波的作用;使用加速度计时截止频率不小于2000Hz,使用速度计时截止频率不小于1000Hz;可多次试验滤波效果与识别桩底
2、指数放大
桩底反射信号不明显的情况下,可采用指数放大使桩底反射明显;指数放大倍数太大,会使信号曲线失真,夸张了深部的缺陷; 选取合适的指数放大倍数,可兼顾深部缺陷和桩底反射信号的显示比例
3、可对采集到的波形进行叠加及平均
降低仪器自身的电子噪声; 降低自然环境引起的随机扰动;降低激振时由于桩面不规整而产生的杂波成分;随机干扰信号的频率、相位、幅值没有确定性,重复进行信号采样并叠加与平均,其算术平均值趋于零。叠加与平均是消除随机噪声、提高信噪比的有效手段。
根据规范基桩动测仪jg/t3055的要求仪器A/D转换数位至少大于等于8;单通道采样频率不小于20KHZ
