低压配电系统设备的负荷分类有哪些?
1个回答
关注
展开全部
你好,亲,低压配电系统设备的负荷分类有一级负荷、二级负荷、三级负荷。
咨询记录 · 回答于2022-11-10
低压配电系统设备的负荷分类有哪些?
你好,亲,低压配电系统设备的负荷分类有一级负荷、二级负荷、三级负荷。
一级负荷:是指突然中断供电将造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失的用电单位。包括:中央与国家的办公机构、国家级的大会堂、国际候机厅、省级以上的大型体育场馆、大型商场、重要交通、通信枢纽等属于一级供电负荷。一级负荷的供电方式主要有两种:1)分别由两个不同的发电厂引来的两路高压线路供电。2)由两个不同的区域变电站引来的两路高压线路供电。这两个区域变电站的上一级可以出自同一发电厂。
二级负荷:是指突然断电会造成人员伤亡和重大经济损失、造成公共场所秩序混乱和严重影响生产的用电单位。包括:市县级医院、三星级的宾馆酒店、高档写字楼、高档住宅区、大型工矿企业等均属于二级供电负荷。二级负荷的供电方式主要有两种:1)两路高压线路来自于同一区域变电站的不同高压开关或不同母线段。2)一路专用高压供电,配备发电机组、UPS或EPS电源。
三级负荷:即不属于一级和二级的供电用户均属于三级负荷。供电方式:单路高压进线,无需配备发电机、UPS或EPS电源。
高压配电的主要设备有:1)进线隔离柜:即内置高压隔离开关,保证高压电器及装置在检修工作时的安全。2)高压进线柜:即内置高压断路器,主要是分断、闭合电路,有继电保护功能。3)压变柜:即内置电压互感器,是将10kV电压变换成100V,提供仪表和二次控制回路的操作电源。4)计量柜:即内置电压互感器、电流互感器,电能计量表等,计量电能消耗量。5)馈电柜:即出线柜,配电至变压器。6)联络柜:即操纵两路高压母线的联通或断开。7)直流屏:即把交流电源转化为直流电源为高压设备和二次回路提供操作、测量、保护用的直流电源。
一级负荷:主要包括地下车站站厅及站台公共区照明、应急照明、通信系统设备、信号系统设备、FAS、BAS、自动售检票系统设备、消防设备、事故风机及其阀门、排烟风机及其阀门、隧道风机、射流风机、排热风机、自动扶梯(火灾时仍需运行才能满足疏散要求)、安全门、门禁系统设备、废水泵、隧道进出口的雨水泵站、道岔系统设备、防淹门等。二级负荷:主要包括地面站和高架站的站厅及站台公共区照明、、污水泵、非疏散用的自动扶梯、垂直电梯、普通风机、区间隧道动力检修箱、隧道工作照明、动车检修设备、检修库工作照明、停车场室外照明、车站设备和管理区一般动力照明等。三级负荷:主要包括冷水机组及配套设备、普通空调设备、清扫设备、电热设备、广告照明、景观照明、商业用电和除一、二级负荷外的其他用电设备等。