接地装置有哪几种?
接地装置分类:
1、工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
2、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利肢庆森于降低雷过电压,故又差银称过电压保护接地。
3、保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
4、仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电历亩子系统接地。
扩展资料:
接地设置的质量要求:
1、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。
2、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。当无设计规定时不宜小于5m。
3、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀;接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护管,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。
4、接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。
5、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
6、接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层行实。
7、接地体的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备的接地线,应用镀锌螺栓连接。
参考资料来源:百度百科-接地装置
一、按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
1、工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用宽昌是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
2、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)(现称接闪杆、线、带)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。
3、保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
4、仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的槐枯接地。也称为电子系统接地。
接地电阻的基本概念:
接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地铅巧洞体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。
接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。
2018-06-26 · 为梦想出发,留学不留憾!
1、工作接地:敏祥是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统芹圆中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
2、防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)(现称接闪杆、线、带)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,桥首搏故又称过电压保护接地。
3、保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
4、仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。
推荐于2017-09-13
(1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。
(2)接地极一般不能少于二根。
2.接地装置的种类有两种:
(1)自然接地 在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。
(2)人工接地 一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。
在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效降阻剂。
接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),建议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。
新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施橘碰工,满足上述要求和方法的接地装置算合格。所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的接地装置,才能保障以后住户的安全。
接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测定器”测试其接地电阻是否符合规定。用万用表测试则需在距接地极A约3米处加装两个临时接地极B、C(如图):
3m 3m
|←—→圆哗谈|←—→|
C A B
如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=RB+RC=10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。
对老式住宅楼一般应采用人工接地方式接地,若有条芦巧件采用自然接地,则应对选作自然接地极的物体进行除锈、清洁后再进行焊接或可靠压接。
10.电力系雹宽让统巧兆接地方源局式