柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时分两批截断的理解???(角柱)
老师您好!如下图所示,图中角柱5根22的应该是柱的外侧纵筋吧,我计算的角柱外侧纵向钢筋的配筋率是两边都算,结果如下:(3.14*11*11*5)/400*500=1899...
老师您好!如下图所示,
图中角柱5根22的应该是柱的外侧纵筋吧,我计算的角柱外侧纵向钢筋的配筋率是两边都算,结果如下: (3.14*11*11*5)/400*500=1899.7/360000=0.0095=0.95%是否正确? 是否就是11G101-1第59页所说的柱外侧纵向钢筋配筋率的计算方式? 0.95%≤ 1.2%,所以不用分批截断?
上述计算的是角柱柱外侧纵向钢筋的配筋率,计算的是两边; 如果是边柱,是不是只需要计算一边就可以了???(如下图)谢谢老师!!! 展开
图中角柱5根22的应该是柱的外侧纵筋吧,我计算的角柱外侧纵向钢筋的配筋率是两边都算,结果如下: (3.14*11*11*5)/400*500=1899.7/360000=0.0095=0.95%是否正确? 是否就是11G101-1第59页所说的柱外侧纵向钢筋配筋率的计算方式? 0.95%≤ 1.2%,所以不用分批截断?
上述计算的是角柱柱外侧纵向钢筋的配筋率,计算的是两边; 如果是边柱,是不是只需要计算一边就可以了???(如下图)谢谢老师!!! 展开
1个回答
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
2024-09-02 广告
这个可以这么理解,柱纵向钢筋配筋率大于等于1.2%时,所有钢筋如果在同一个地方截断,这个区域就会相对薄弱,因此规范规定要分两批截断。而截断点的距离就是图集标注的20d。梁上部钢筋配筋率大于等于1.2%时也是这个道理。
上海信浦钢结构工程...
点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
推荐律师服务: