谁知道电压降的公式,就是电器离变压器远了怎么算线径的那个公式。谢谢。
3个回答
推荐于2018-04-23 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式:
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)
1、380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,用35mm²铜电缆,电压损失是多少?如果用35mm²铝电缆,电压损失又是多少?
解:根据公式 △U%=PL/CSX100%
铜电缆 △U=(30X300)/(77X35)X100%=9000/2695X100%=3.3%
电压损失 △U=380X3.3%=12.5V
铝电缆 △U=(30X300)/(46X35)X100%=9000/1610X100%=5.6%
电压损失 △U=380X5.6%=21V
2、380V线路,输送有功功率50kW,输送距离300m,电压损失允许5%,选择多大的铝线?选择多大的铜线?
铝线 S=PL/C△U=50X300/5X45=15000/225=66.7mm²
选择70mm²的铝线。
铜线 S=PL/C△U=50X300/5X77=15000/385=39mm²
选择35mm²或50mm²的铜线。
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)按经济电流密度选择,初期投入成本加运行维护费用为最低(最合理范围)。
2)按发热条件(安全载流量)选择导线截面(1、发热和散热平衡,温度不上升也不下降;2、温度在绝缘材料的承受范围之内;3、温度不会降低使用年限)。
3)按电压损失条件选择导线截面,各负荷点的电压在合格范围。
4)考虑机械强度,导线能承受拉力。
1、经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
2、导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,
3、电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)
4、机械强度
就是导线要能够承受档距和其它拉力。
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
一,计算负荷电流=P/U,P是电机功率,U是电压,这是单相的,如果是三相还要除1.732。
二,计算线路电阻=电阻率*L/S,电阻率铝芯取0.028,铜芯取0.01724,L是电缆长,单位米,S是线芯截面积如70平方等。
三,线路压降=负荷电流*线路电阻
二,计算线路电阻=电阻率*L/S,电阻率铝芯取0.028,铜芯取0.01724,L是电缆长,单位米,S是线芯截面积如70平方等。
三,线路压降=负荷电流*线路电阻
追答
例如,50kw单相电机用100平方铝芯电缆200米,线路压降多少?
电流=50/0.22=227A
线路电阻=0.028*200/100=0.056
线路压降=227*0.056=12.7伏
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
也就是大概
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询