单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-07-05
单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?
单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?您好亲,100千瓦用95平方毫米的铜芯导线电缆100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A功率达到100千瓦,如果是电动机,选择电缆最好是120平方铜芯电缆线,这样才能满足用电需求,不会发生电路故障。如果是照明,那么100千瓦的功率比较适合铺设70到95平方的铜芯电缆线,而且这种电缆一般都由几根或好几根导线组合而成。100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆希望可以帮到您哦。