防静电线与设备地线可以共用吗? 怎样解决? 10

怎样处理比较好?另外防静电的接地电阻是10兆?我很迷惑这数值和单位?望高人指点.... 怎样处理比较好?

另外防静电的接地电阻是10兆? 我很迷惑这数值和单位?望高人指点.
展开
 我来答
RFESD
推荐于2016-03-08 · TA获得超过133个赞
知道答主
回答量:63
采纳率:100%
帮助的人:46.5万
展开全部
不能共用,设备上用的是交流电(高电流,低电压),静电是(高电压,低电流)。不能接在一起的是预防设备漏电,电流返流会电击作业人员。防静电的接地电阻(GB的是1M-1000M)都可以用。主要就是预防静电瞬间放电,因为一般来说静电都是几千伏以上的,要1兆以上的安全电阻才能起到限流降压的效果。
新月涂装
2024-11-28 广告
喷塑流水线中的静电问题至关重要。在生产过程中,静电可能导致粉末涂料吸附不均,影响涂层质量,甚至引发安全隐患。我们公司采用先进的静电控制系统,确保喷塑流水线在稳定、安全的静电环境下运行。通过精确调控静电发生器,优化粉末涂料的带电状态,实现均匀... 点击进入详情页
本回答由新月涂装提供
xuwen2007xuan
2009-05-26
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:20.5万
展开全部
不能共用。如果你所涉及的是电子,(其他的我就不知道了),防静电接地电阻应该不是10M,应该是一个100K左右的吧,或者是在2欧以上,不同的公司有不同的要求。比如TCL要求是150K的5W的电阻,而LG就没有什么要求,在2欧以上就可以了。至于10兆没有听说过,不过防静电的接地扣内阻一般是1兆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gong_0536
2009-05-13
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
可以共用,但是接地线需使用多股铜线,接地体于大地可靠连接。一般接地电阻为0.5兆欧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杨立波波
2009-05-13 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:38.9万
展开全部
这怎么可以共用呢?最好是单独分开安装,而且不要挨在一起,总体原则是设备接地线一定要大于防静电线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
灿烂行空125
2012-07-03
知道答主
回答量:57
采纳率:100%
帮助的人:19万
展开全部
理论上是可以的,防静电线与设备地线最终都是与大地相连,都可以把电荷导入大地.但目前工厂的设备地线都与防雷线及建筑物金属架相连,为了防止雷电反串及设备故障时反涌电流对精密电子产品造成损害,也为了最大限度地保护人身安全,建议还是把静电地线与设备地线分别铺设,两者不要有相连的地方.对于要求不是很高的行业可以共用接地体,目前大多外企都要求分开铺设,这是一种趋势