空调风管和水管立管布置的顺序与原则:
1、管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。
2、管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。
扩展资料:
风管布置直接影响通风、空调系统的总体布置,与工艺、土建、电气、给排水、消防等专业关系密切,应相互配合、协调一致。
(1)布置中应使风管少占建筑空间并不妨碍生产操作,常沿着墙、柱、楼板屋梁或屋架敷设,安装在支架或吊架上;
(2)除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜时与水平面夹角最好大于45°。如必须水平敷设或倾角小于30°时,应采取措施,如加大流速、设清洁口等。
(3)当输送含有蒸汽、雾滴的气体时,应有不小于0.005的坡度,并在风管的最低点和风机底部设水封泄液管,注意水封高度应满足各种运行情况的要求。
(4)有爆炸危险厂房的排风管道及排除有爆炸危险物质的风管,不应穿越防火墙,其他风管不宜穿过防火墙和不燃性楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应在穿过处设防火阀。在防火阀两侧2m范围内的风管及保温材料,应采用不燃材料。风管穿过处的缝隙应用防火材料封堵。
(5)可燃气体管道、可燃液体管道和电线、排水管道等,不得穿越风管的内腔,也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃气体管道,不应穿过风机室。
风管比水管占用空间要大多了,所以尽量避免刚才说的改位置这个问题,水平风管改起来都有些困难,立管就不用说了,这些在出施工图以前各专业是要会审交底的,先得保证在图纸上没有问题。
风管、水管水平管一般都会走吊顶,只有这里有空间,有的水管会走地沟。立管对于钢结构建筑是可以走墙里的。
这些管道的布置要合理,最短,最经济,避免反弯过多,注意小管让大管,有压让无压。
这是基本规则,还要考虑可能有的房间是不能让你过路的,比如变配电室、机房、资料室等有特殊要求的房间是不允许有水管过路的,或者穿房间这段是不能有接头的。
这些一个是你多看书,再一个就是多去现场,多跟设计人员和现场项目经理学学。暂时我能想到的就这些了,希望对你在日后的工作中能有所帮助。
2009-05-22
1、管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。
2、管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管