电费问题!!!
1个回答
展开全部
为了弄清这件事情真是搞的我焦头烂额,筋疲力尽。
月底交电费帐单显示一个月800多度,一看帐单脑袋“嗡”的一下,家中用电器也就那几样,估计一个月也就用一二百度,怎么会有那么多度电,因为是新装修,于是赶紧找装修电工查原因,电工查到电表处,用钳式流量表卡进出线,显示7安多,但是看电子表小数点后的数字“呼呼”的跳,5分钟就跳了1度,真是跳得我心惊肉跳。查到这里电工下结论电表有问题。
我打供电局报修电话要求拆表,供电局工作人员好难等,等了几天好不容易来拆表了,为了保险起见我和工作人员一起到市供电局计量中心校验电表,校验结果却不是我想看到的,电表正负误差显示0.02,检验人员说这个表质量非常好。我把我的疑义说给检验人员听,他说仪器检测不会有错,如果不放心可以到市级质检部门校验。没办法我又只好前往市计量所检测再做检测,计量所收了我三十元钱,我和检验人员来到检验室,那个搞检验的老头好象很认真的样子,把屋里的空调打开等了好久,说是要室温达到20度才能做检验,还说什么做你这个检验真不划算,我只有频频点头称是。最后检验结果还是那样,这是一个合格的电表,老头还帮我分析,电表没问题肯定是你家的线路有问题。
两个检验部门做的结果都一样我能不相信吗?我也问了几个电工包括吧里的回复电表转速是不是流量有关系,这个都是肯定的,但说到检验部门做的结果却又模棱两可了。没办法又重找了个有经验的老电工继续查线,查来查去还是那样,线路没问题。我急啊!电表没问题,线路没问题,到底是哪里的问题?难道出鬼了不成。坐在家里想了好久,最后想了个办法,我把家里新买的电磁炉拿到电表箱处,从我家的电表(进户线切断)的出线处引线接电磁炉,1500瓦的电磁炉5分钟跑了0.8度。于是我又接别人家电表,5分钟跑了0.2度,试了几家都这样。这下我心里有了底,这样检测总不会有错吧。同时也感到很气愤,质检部门做的是什么检测,简直是坑人。
这时我也回想起来,质检部门做电子表的检测是检测电表的脉冲是否正常,检测接线时是接电表的脉冲端,电表的数字不会走动。于是我想可能电子表是电流转化成脉冲推动表的机械部分转动,当电表在安装前意外受到震动,可能会导致机械部分受损,但是脉冲还是正常的。查明了原因我理直气壮的找到供电局计量中心的领导,把我的疑问说出来。领导还算有经验,认同了我的想法,并答应实地测量,如情况属实退回电费。
到此事件圆满解决,但是我心里仍然是不怎么舒服,问题在质检部门做的鉴定,他们只知道闭门造车,看仪器说话,不知道全面分析电表存在的问题。只能做电表在正常的情况下的脉冲的偏差,脉冲超标就是好的,否则就是不好的,这样的鉴定不是完整的,明明是有问题的电表,却说成是没问题的好表,害得我好苦。为此我会用适当的方式向有关单位进行反映或投诉。
把我恼人的经历写出来让吧里的朋友看看,今后碰到类似的问题可以有个参照解决的办法,谢谢关注!
这是一则网友发的贴
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询