暖通空调与暖通空调设计中存在的问题?
展开全部
暖通空调与暖通空调设计中存在的问题有哪些?下面中达咨询为大家详细介绍一下,以供参考。
随着我国城市化水平不断提高,建筑运行能耗不断增加,为此开展新建建筑节能和既有建筑节能改造十分必要。然而暖通空调安装设计工程作为建筑工程的一个重要组成部分,必须要在严格执行规范和验评标准的前提下,采用必要的技术手段和安装工艺,对暖通空调安装设计工程各分项、系统进行安装和调试,考核是否能满足预期的功能需要。
1、关于在日常工程设计中存在的重点问题
1.1供暖人口密度过大
在日常施工过程中,设计人员大多只注重入户热力装置的设计,而忽视了入户供暖入口的设置,甚至有些设计人员把入口设计在图纸上就省略了。还有些工程供暖入口设置过多,同供暖外网衔接点过多,几个方向均有,不仅给供暖外网施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。总而言之就是开发商为降低生产成本,怎么省事就怎么做。为此在今后的施工中,必须按照图纸设计及规范进行,做到室内供暖系统的合理性和与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,确保室内外管网系统的建设有序。
1.2供暖系统设计不合理
供暖系统主要功能一般来说是实行集中供热,而在实际生活中其设计存在不合理之处:①大多数供暖系统都是由一条主立(干)管引进,然后再分几个环路,但在环路上都没有安装阀门,这样就给供暖系统的运行调节、维修管理造成不便,极大地提高了维修成本。②在施工中还有些供暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调,有的供暖立管直接立在窗子上,有的供暖水平管道敷设在通道的地面上,这样既影响使用,又不雅观;既影响行走,又不便物品放置。③在施工中有的供暖系统的供、回水的主干管高点没有安装排气装置,如果遇到集气时,就难以迅速排除主干管中聚集的气体,影响系统的正常使用。④在施工中有些供暖系统为同程式,致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的要求。⑤在施工中有的供暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差悬殊,最后难以按设计流量进行分配。
1.3排风系统设计存在的问题
在施工中,一般情况下地下室的暗厕(卫生间)等若干个生活用房和设备用房采用统一排风系统,这样就特别容易造成水平风管的阻力较大的问题,为迅速解决这一问题,如果选用屋顶风机排风,就必须将风机安装在外墙上,显得很不协调、美观。还有的地下室设若干个包间(均为暗房),均采用吊顶排气扇排风,由于水平风管较长,风管断面阻力大,排风效果极不明显。
1.4空调系统的选择存在的问题
在施工中,经常会遇到理想的空调系统与实际设计的内容不相符,比如某工程设有指挥大厅、会议厅、计算机房等若干个办公用房,此类性质的用房,理想的空调系统应是低速风道系统,而设计却采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统,这就造成空调系统使用的不合理,满足不了甲方所提的要求。
1.5厕所采用风机盘管时存在的问题
在施工中,厕所必须作为重要的工程来进行施工,因为有些厕所既无排风,又无新风补给,单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热,造成臭气自身循环,这样就给以后居民的生活带来很多不必要的麻烦。
1.6平衡阀的设置与口径选择存在问题
在施工中经常会遇到平衡阀安置不合理的问题,设计的随便、散乱,没有科学性,为日后的修理、维护带来不必要的麻烦,供水管上不必设置平衡阀,仅在回水管上设置即可。平衡阀口径应通过校核计算确定。
2、设计图纸方面存在几个误区
2.1设计说明内容简单
在暖通空调设计过程中,一定要对室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求进行明确标注,使设计说明内容完整、规范,这样才能起到指导作用,既做到便于施工,有能够大大提高工程质量。
2.2平面图与系统图浅显
在设计过程中,平面图与系统图的设计一定要对其相关内容进行详尽的规定与说明,这是十分重要的。然而在现实中,设计并没有完全按照实际情况进行,标注散乱,不规则。如供暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;有的虽标注了立管号,但却将立管漏画;有的二层至顶层合画一张平面图,散热器数量亦分层进行了标注,但却未注明相应层数;有的仅画有首层供暖平面,而未画二层至顶层供暖平面图。通风空调平面图,有些未注明各种设备编号及定位尺寸;有的未说明冷冻水管道的管径及定位尺寸。还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的,对于一些较为复杂的通风空调设计,单靠平面图是难以表达清楚的。所以我们在今后的设计过程中,一定要做到认真、准确。
2.3锅炉房设计过于简单
在施工中经常会遇到有的锅炉房设计特别简单,但其作用非常重要,是其他任何工程所不能取代的。对于锅炉房设计仅画了一个平面图,无任何剖面图和系统图,许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远,这样就给施工带来了极大的麻烦,为工程质量的提高拉了后腿。
2.4计算书内容不全与图繁杂不清
一般情况下,暖通空调的设计,特别是所有设备、管道、部件的选择均是通过计算确定的,所以从某种意义上讲,设计图纸即是计算书的体现,为此设计图纸与计算书应完全一致至关重要。然而在施工中相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书,有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,散热器数量、立、干管管径等设计图纸与计算书不一致,甚至差别相当大,如计算书没有的,图纸上出现了,计算书小的,图纸上放大了,计算书大的,图纸上缩小了。有的建筑集中空调和防排烟设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,计算完毕,绘制图纸时发现不合理之处。有的仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,允许调整,但这样大大的浪费了人力、物力,增加了施工成本。
3、结束语
总之.造成暖通设计问题的原因很多.有的是设计人员实际工作经验不足、对规范不熟悉、设计人员责任心不强与工作马虎。对现行设计规范、规定、标准学习不够,贯彻执行不够,设计过程中缺乏多方案技术经济比较,随意性较大。图纸审查不严甚至流于形式。要杜绝设计工作的失误.实现暖通设计的科学化、现代化,我们首先要加强自身的专业知识学习,学习借鉴前沿的技术,结合本地实际,认真设计。同时要深入施工现场与安装人员多交流勾通.丰富实际工作经验,认真查找自身的不足。其次,从整体的角度去思考,及时、全面、系统的了解工程的使用情况,听取使用单位的反馈意见,认真思考,将对迅速提高设计工作质量起到了非常重要的作用。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
