发电机上的1500KVA和1200kw分别是什么意思
1个回答
关注
展开全部
你好:发电机上的1500KVA和1200kw分别是:两者都是发电机上的功率表示;KVA代表视在
功率;KW代表有用功率;发电机组里KVA和KW
是0.8的关系;即发电机组的功率因素为:0.8.
咨询记录 · 回答于2022-05-12
发电机上的1500KVA和1200kw分别是什么意思
你好:发电机上的1500KVA和1200kw分别是:两者都是发电机上的功率表示;KVA代表视在功率;KW代表有用功率;发电机组里KVA和KW是0.8的关系;即发电机组的功率因素为:0.8.
2500千伏安变压器 可以存在多少安的电流??
在吗
你好:2500千伏安变压器 可以存在7740A,假设变压器效率是95%,是380V50HZ的交流电)2500KVA的变压器能带4245.347A负荷。根据三相四线制380V交流电计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=(P×95%)÷(1.732×380×0.85)=(2500000×0.95)÷(1.732×380×0.85)I=4245.347(安培)
2500kva变压器额定电流是144安。高压电缆选择原刚为:1、按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。2、按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、2500kvA变压器来讲,一次侧电流I=P/(10x1.732)≈144(A)。按《电力电缆设计规范》(GB 50217-2007)可查,95mm2、10KV交联聚乙烯高压电缆直埋敷设时的最小载流量力182A,完全能够满足144A的电流要求。
2500千伏安变压器 可以承载多少安的电流??
打错字
你好:2500千伏安变压器 可以承载7740安。
2500KVA的变压器能带4245.347A负荷。
二次电流3750A
还是不怎么懂
设该变压器为2500KVA/10/0.4。经计算最大负载电流是3600A
好
你好亲:2500KVA变压器承载电流为7740A。计算方法为:因为P=UIcosφ,所以I=P/(Ucosφ)=2500KVA/(380Vx0.85)=7740A。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器等。