中央空调冷凝器进水温度低怎么办

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-07-18
中央空调冷凝器进水温度低怎么办
可以分几个步骤去检查:1、温控部件失灵,达到设定的温度主机没有相应的动作(卸载或者停机),最常见的就是传统的感温包泄露又或者热敏感温元件失效;2、冷冻水回路堵塞,这种情况下很危险,开机一会就回出现低温保护了。对于中央空调而言,为避免蒸发器内冷冻水温过低出现结冰现象而损坏主机,通常都有低温保护装置的,而且,都是设定在+2度动作。主机正常工作时,由于主机温控器的作用,冷冻水(通常设定在7-12度)是不可能降低到低温保护的温度的。