交流接触器和热继电器二个都换了,为什么还是启动不了运转小泵,但是用手按可以运转水泵

1个回答
展开全部
摘要 你好亲 1、在不启动水泵的情况下,用万用表交流电压档测量接触器输入端三相电源是否正常。如果电源正常,再用万用表欧姆档在热继电器的输出端测量电机定子线圈的电阻。如果测量出有一相开路,断线不通,则进行下一步检查。2、打开电机接线盒盖,用万用表在电机接线柱测量三相电阻,判断是电线断了,还是电机内部线圈有开路的问题。3、以上检查都正常时,打开电机风叶罩,盘一下风叶看电机轴是否可以转动,如果不能转动的话,再进一步检查水泵叶轮是否卡死或电机有没有卡死。
咨询记录 · 回答于2022-08-22
交流接触器和热继电器二个都换了,为什么还是启动不了运转小泵,但是用手按可以运转水泵
速求
你好亲 1、在不启动水泵的情况下,用万用表交流电压档测量接触器输入端三相电源是否正常。下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消