发电机功率因数(无功功率)过大或者过小的危害?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-15
发电机功率因数(无功功率)过大或者过小的危害?
1、发电机运行中功率因数过高即无功过低,减少系统的无功裕量,会影响发电机的稳态稳定性。虽然提高了经济性,但从长远来看,这是以增加事故的概率换来的,一旦有突发事故发生,发电机可能经受不起小的扰动或震荡,有可能失步。此外,无功过低将引起发电机端电压下降,使厂用电动机受影响。电动机吸取的电流上升,而使电压更低,形成恶性循环,可能导致整个系统失去稳定运行而崩渍。发电机进相运行时,端部容易发热。2、发电机运行中功率因数过低即无功过高,励磁电流上升,转子绕组温度上升,寿命缩短。此外,增加了电力传输过程中的功率损耗,发电机损耗也增加。功率因数过低使得发电机端电压上升,铁芯内磁通密度增加,损耗也增加,铁芯温度上升,当发电机在额定负荷下运行时,若此时功率因数过低,发电机出力将受限,发电机的效率将大大降低。所以在平时的运行监视中,运行人员要做到合理分配各机组的有功、无功负荷,使发电机在安全、经济的条件下运行。