1个回答
展开全部
摘要 您好!高压电表计量和低压电表计量相差太大的原因分析,之所以有很大误差 主要是因为高压表计量的是你单位变压器之前的总电量 而低压表是在变压器之后的低压计量 没有包括变压器的用电和损耗如果你单位用电量越少 两表相差越大
咨询记录 · 回答于2022-11-26
高压电表计量和低压电表计量相差太大什么原因?
您好!高压电表计量和低压电表计量相差太大的原胡备圆因分析,之所以有很大误差 主要是因为高压表计量的是你单位变压裤塌器之前的总电量 而低压表是在变压器之后的低压计量 没有包括变压器的用电和损耗如果你单滚罩位用电量越少 两表相差越大
再有就是线损,低压线损也是不小的,距离略远,20%很正兄告常,你的低压计量如果是就地计量没有考虑线损的话,饥尘辩这一块相差也不小,建议分析一下厂区内低压的供电半径,合烂缺理安排一下
主要是变压器损耗和线路的损耗。2.增加无功补偿的损耗(电容发热用去的电)3.电子表和机械表要定期检查(校表首冲培梁)4.还有其他的(两个计量点之间线路中可能在安装中或后期使者中歼用不当,电缆破损对地放电,等。。)
您好!以上就是高压电表计量和低压电表计量相差太大的原因分析