火灾自动报警系统的部分感温感烟原件损坏怎么处理
1个回答
关注
展开全部
您好!很高兴为您解答哦!您好,火灾自动报警系统的部分感温感烟原件损坏需要检查现场消防感温探测器的信号线是否有电压;线路是否有短路或者接地。线路没有问题,消防感温探测器仍报故障,很可能是消防感温探测器本身原因所导致,比如使用时间过长,环境湿度较大引起感温探测器内部电路板损坏短路等,这种情况就需要直接更换同品牌的消防感温探测。新消防感温探测更换过程中探测器的地址没设定,会显示故障信息。需将更换后的消防感温探测设定原始的地址,直接更换即可。
咨询记录 · 回答于2022-11-13
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,zui大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。
火灾自动报警系统经常报警经检查是感烟感烟原件损坏要写出维护方案
1、火灾探测器、模块类、手动报警按钮、消火栓按钮等设备维修方法:a)设备与底座脱落、接触不良,应重新紧固安装或增大底座与设备卡簧的接触面积;b)报警总线与设备底座接触不良,应重新压接报警总线,多股线应搪锡或压接线鼻;c)报警总线开路、接地或短路故障,应更换线路或修复故障点;d)火灾探测器误报火警,先检查其安装使用环境,清除周围导致环境潮湿、高温、烟尘等发生源,或适当移动火灾探测器位置使其远离干扰源,或由具备相关技术能力的机构清洗火灾探测器;e)火灾探测器、模块、手动报警按钮、消火栓按钮损坏应更换
处理
备用电源维修方法:a)备用电池接线接触不良,宜用烙铁焊接或专用工具压接备电连接线;b)备用电源保险管或保险丝熔断,确定线路正常后,更换符合要求的保险管或保险丝;c)备用电源电压不足时,应检查电源充电装置,故障应更换备用电源;d)欠压蓄电池经充电24小时后重新测量,如仍不足则更换蓄电池。维修方法:a)区域报警控制器或火灾显示盘设备供电不正常,应维修恢复供电;b)区域报警控制器与集中报警控制器的通信接口板故障,应维修或更换通信接口板;如因其它设备造成通信故障,则维修或更换相应设备;c)区域报警控制器与集中报警控制器间的通信线路开路、短路或接地故障,应修复故障点或更换线路。
什么是火灾自动报警系统的感温感烟原件
感烟感温火灾探测器是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。