220V的电,用25平方铝线拉1500米最多能带动多少kw的电机

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-04-15
220V的电,用25平方铝线拉1500米最多能带动多少kw的电机
根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,220V允许压降为11V。导线电阻:R=ρ×L/S=0.0285×1500/25≈1.71Ω;计算导线能通过的最大电流:ΔI=U/R=11/1.7≈6.5A;计算能承载的最大功率:P=UIcosφ=220×6.5×0.85=1209W; 用25mm2的铝芯电线,从供电端到用电设备端距离是1500米,在末端能承220V的电机功率为1200W。