当选用一台半断路器接线且只有两回重要的电源和两回负荷回路时为什么要考虑交

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-14
当选用一台半断路器接线且只有两回重要的电源和两回负荷回路时为什么要考虑交
亲 很高兴为您解答。(1)电源线与负荷线配对成串,即要求采用在同一个“断路器串”上配置一条电源回路和一条出线回路,以避免在联络断路器发生故障时,使两条电源回路或两条出线回路同时被切除;(2)配电装置建设初期仅两串时,同名回路宜分别接入不同侧的母线,进出线应装设隔离开关。当一台半断路器接线达三串及以上时,同名回路可接于同一侧母线,进出线不宜装设隔离开关。一台半断路器的配置方式:交叉接线和非交叉接线广泛应用于超高压电网中,在330kV~500kV变电站当进出线为6回及以上,一般都采用这种接线方式。QF2为联络断路器,完整串运行和不完整串运行其主要特点:任一母线故障或检修,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至于两组母线同时故障(或一组母线检修另一母线故障)的极端情况下,功率仍能继续输送。交叉接线比非交叉接线具有更高的运行可靠性:若两台联络变压器检修或停用,非交叉线进线不能供电出线。希望能帮助到您,祝您生活愉快!
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消