展开全部
我国没有一个规定的距离,但有换算标准。
1、关于高压线距居民建筑的安全距离,我国其实并没有明确的距离规定,但是有一个相关的换算朽
准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线
的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。
2、若从电力安全角度考虑,并考虑大风弓|起高压线产F生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》
第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供
电而必须设置的安全区域。
3、在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后
的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域,这些都是有规定的。

高压线与地面的最低距离:

线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;
中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;
35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;
154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;
330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。