以下是烟感探测器的安装要求:
1. 烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
2. 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,烟感探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
3. 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距不应超过10m;烟感探测器的安装间距不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半。
4. 烟感探测器至广播的水平距离不应小于0.1m。
5. 烟感探测器至灯具的水平距离不应小于0.2m。
6. 烟感探测器至喷头的水平距离不应小于0.3m。
7. 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。
8. 烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5m。
咨询记录 · 回答于2024-01-19
消防烟感国家标准安装的间距是多少?
**烟感探测器的安装规范** 1. **与墙壁、梁边的距离**:烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 2. **周围环境要求**:烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,烟感探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 3. **内走道顶棚上安装**:在宽度小于3m的内走道顶棚上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距不应超过10m;烟感探测器的安装间距不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 4. **与其他设备的距离**:烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m。 5. **房间分隔安装**:房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。 6. **与开水器的距离**:烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5m。
扩展资料: 1. 新型高性能传感器能够有效探测阴燃火灾的发生。 2. 报警器采用专业芯片设计。 3. 烟室采用防虫网设计,避免昆虫误入报警。 4. LED灯-显示报警器正常工作和报警状态。 5. 外壳采用防火ABS工程塑料,美观大方。 6. 性能参数:DC9V电池;工作温度:-10℃~+50℃;相对湿度:≤95%RH(40℃±2℃);输出形式:声光报警。