消防主机报总线故障,是什么原因造成,怎么解决。
1个回答
关注
展开全部
a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮; b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息; c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源; d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器; e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。 a、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮; b、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据中“注册”项没能选中。 主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。 设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有: a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。 b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。由于输入模块和输入输出模块的干扰,系统不能正常工作:当输入模块和输入输出模块的反馈信号线来自强电柜时,可能会产生强电干扰信号,导致模块、电路甚至整个系统的不稳定运行。可以通过将继电器的无源触点连接到模块的输入端子来解决。
咨询记录 · 回答于2021-08-06
1、控制器打开时不显示:检查是否有交流220伏或电源开关是否打开、开关电源故障、控制器LCD模块故障。2、控制器显示备用电源故障:检查蓄电池电压,应大于21伏,如果蓄电池损坏,则需要更换。检查备用电源开关是否打开,控制器CPU板故障。3、控制器显示主电源故障:检查是否有交流220伏或电源开关是否打开。开关电源故障。控制器CPU板故障。4、控制器显示无编程故障:部件可能未编程,需要编程。如果是,请检查组件地址是否正确。如果编程后返回,请检查零件地址是否正确。如果以上都是正确的,则表示该部件有故障,需要将故障部件送回制造商进行维修。5、由于输入模块和输入输出模块的干扰,系统不能正常工作:当输入模块和输入输出模块的反馈信号线来自强电柜时,可能会产生强电干扰信号,导致模块、电路甚至整个系统的不稳定运行。可以通过将继电器的无源触点连接到模块的输入端子来解决。解决方案如下:1、线路敷设完毕后,应对线路对地电阻进行测试,测试值应大于20mΩ。(包括总线、24伏电源、电话线、广播线、层显485总线等)。2、试验总线、24V电源、电话线的线对线电阻不小于100kΩ;广播线的线对线电阻一般大于10Ω。3、检查总线与24伏、电话线、广播线之间的电阻,不得有短路。4、室外配线采用钢管连接,并做好防雷防水措施。
报警设备如果坏了,主机会显示总线短路故障吗
消防主机回路板烧坏是什么原因,怎么查
首先,记录下故障点位总数,查看故障设备类型一般分为总线设备,控制类设备两大类。故障类型若果为全回路设备,我们可以认定为总线故障,如果故障设备类型为控制类设备,应检测控制电源,一般为直流24V电源。首先我们来介绍一下总线类设备故障的检测与检修。
打开主机后排面板,找到对应的信号线回路编号。并用万用表选择直流档测量线路电压(国内设备信号线线路电压一般为18V左右,非恒定电压)。如果电压正常,一般可判断非回路板故障。此时应摘下故障回路信号线,测量回路板电压是否在正常值)基本排除回路板故障后,摘下故障回路信号线总线,用万用表测量其电压,此方法可检测是否和其他回路串联,或受到其他电源信号的干扰。检测结果如果带电压根据电压等级判断串入信号线的设备类型。如果摘下后测量电压为零,应检测其线间电阻值大小,线间值若过小,则可以判断线间短路,线间阻值一般大于1000K。如果线间阻值正常,应测量其正负电源对地电阻值大小。注意不可使用摇表,防止过电压损坏设备。通过一系列检测,判断出故障原因。
找出故障原因后,我们应找到对应回路的端子箱,一般在弱电竖井内。在端子箱内找到信号线分线。全部摘下,逐一测量线间阻值,对地阻值。具体找出故障线,然后将正常的信号线重新接到主线段子上。通过主机汉字定义找出故障范围。
通过主机汉字定义,前往故障现场,首先根据主机故障时间,询问现场人员在此时间段内有无相关发现及施工操作,一般可迅速找到故障地点。如果未能了解到相关情况,可根据CRT图纸,采用分段分支方法,即根据现场情况,从该段故障区域分段拆开接线头,一条分支一条分支的推出故障分支。最后便可找到相应的故障点。
排除故障后,一定要检查所有拆除的接头,从新涮锡焊接,用绝缘胶带包扎好后,盖上保护盖板。检查端子箱接线是否牢固。从新接上主机,一般故障可自动消除,如果故障未消除,可关闭主机电源后重新启动。
如果检查所有线路正常,主机仍报回路故障,可通过与甲方或使用者协商,将其余回路挂接到此回路上查看是否仍报回路故障。若故障仍无法消除,可以肯定为主机回路板故障,需联系生产厂家更换回路板。
如果换上新的回路板,报警信号线还在短路中,会不会烧坏新的回路板
应该是的,集成电路坏了
如果报警设备坏了,换上新的回路板会不会烧坏新的回路板
最好全换了
不显示看不出那个坏了
正常来说问题不大
那我装上新的回路板再看那个点位是好是坏了
嗯嗯可以