建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范最新版本是什么
1个回答
关注
展开全部
轮扣式脚手架的内支撑步距要求:当搭设高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。
可调底座要求:可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆底层水平杆距离地面高度不应大于550mm。
可调托座要求:可调托座的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。
双排外脚手架的架体步距、跨距要求:步距宜取2m,立杆纵距宜取1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜取0.9m或1.2m
咨询记录 · 回答于2021-05-11
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范最新版本是什么
您好!现行的版本都是2011版本的!
轮扣式内架水平杆到模板底最大距离是多小?
您好!最大距离不得超过1.5米
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供