220Kv高压配电所一次设计的短路计算是否适合用标幺值进行计算?短路计算的要求是什么?

1个回答
展开全部
摘要 短路计算用的是对称分量法,其依据是叠加原理。目的是用正负零各序的对称分量,表示不对称的故障状态。
不对称,就是同一点电气量的三相的相位、大小不再满足“大小相等,按ABC顺时针排列,相角为120度”了。
转换的目的是,按各序运算三相对称,便于计算。
而实际的不对称情况并没有改变。转换成各序电气量后,任一点正负零序叠加得到的电流、电压就是这一点的电流、电压。(此电流、电压仍是不对称的。)
短路时,不对称状态只发生在短路点,系统其余部分都是对称的。
咨询记录 · 回答于2022-03-02
220Kv高压配电所一次设计的短路计算是否适合用标幺值进行计算?短路计算的要求是什么?
短路计算用的是对称分量法,其依据是叠加原理。)短路时,不对称状态只发生在短路点,系统其余部分都是对称的。
220kv高压配电所负荷计算和无功功率补偿的计算要求呢?
具体而言,正序就是ABC顺时针排列的电压,发电机正常状态下的电压就是正序电压。短路的时候发电机仍有这个电压。但是短路点这个电压几乎为零(其大小取决于接地情况)。负序电压ABC逆时针排列,零序大小相等,相位一致。这两种电压只有三相不对称的地方才有,叠加在对称的正序上,用于反应实际不对称的电气量。短路点是三相最不对称的地方,因此电压最大,如果仅设置一个负序零序电源,只能在这点设置,才能保证各序下,三相对称。或者说,如果设置在其他点,各序下的电路都是不对称的,不能达到简化计算的目的。
用标幺值可以避免在不同的电压等级进行折算。计算简单。需要换成有名值时,只许在需要结果的地方按电压等级进行折算即可。
所以是标幺值还是有名值计算?还是两者都要呢?
负荷计算需要电气图纸的,当然也可以估算(初步设计),如果是估算的话,这个你完全可以自己完成。面积乘以单位面积功率。无功补偿同样需要电气图纸, 如果用估算,则不用考虑补偿。在负荷计算完成后,才能确定用多大的电缆。
有名值是电力系统各物理量及参数的带量纲的数值。标幺值是各物理量及参数的相对值,是不带量纲的数值。标幺值是相对某一基值而言的,同一有名值,当基值选取不一样时,其标幺值也不一样,它们的关系如下:标么值=有名值/基值。电力系统由许多发电机、变压器、线路、负荷等元件组成,它们分别接入不同电压等级的网络中,当用有名值进行潮流及短路计算时,各元件接入点的物理量及参数必须折算成计算点的有名值进行计算,很不方便,也不便于对计算结果进行分析。采用标幺值进行计算时,则不论各元件及计算点位于哪一电压等级的网络中,均可将它们的物理量与参数标幺值直接用来计算。计算结果也可直接进行分析。当某些变压器的变比不是标准值时,只须对变压器等值电路参数进行修正,不影响计算结果按基值体系的基值电压传递到各电压等级进行有名值的换算。基值体系中只有两个独立的基值量,一个为基值功率,一般取容易记忆及换算的数值,如取100MW、1000MW等,或取该计算网络中某一些发电元件的额定功率。另一个为基值电压,取各级电压的标称值。标称值可以是额定值的1.0、1.05或1.10倍。
亲标幺值比较方便的!
该10KV配电所的最大负荷的功率因数只有0.85,而民用建筑各地供电局规定低压功率因数补偿到0.95,高压供电用户功率因数补偿到0.90以上。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,所以10kV侧最大负荷时的功率因数应稍大于0.90,暂取0.96来计算10KV侧无功功率所需补偿容量
这是10kv的,那对于220kv的呢?
这个需要您自己根据实际计算,这边告诉的只是方法,以及估算,谢谢!
220kv高压配电所负荷计算适合用需要系数法还是二项式法计算?
用需要系数法来求计算负荷,其特点是简单方便,计算结果较符合实际,而且长期使用已积累了各种设备的需要系数,因此是世界各国均普遍采用的基本方法。二项式法的特点是既考虑了用电设备的平均负荷,又考虑了几台最大用电设备引起的附加负荷,其计算的结果比按需要系数法计算的结果大得多,适用于容量差别悬殊的用电设备的负荷计算。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消