
1000KVA的变压器一个月自身用电消耗是多少,当一个月用电达到多少度时自身消耗为0,谢谢指点了
1个回答
关注

展开全部
1000KVA的变压器一个月自身用电消耗是多少?
变压器的损耗分为两部分:1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。
2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。
可见,不管用电达到多少度,自身损耗都不可能为0.
具体计算可参照一下方法:铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。合计变损0.5+6=6.5。 计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA 65KVA×24小时×30天=46800KWT(度 ) 你可以注意一下,变压器上的标牌都有具体的数据。
空载时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右。
即使是空载,铁损是固定的,约为1.5KW,额定负荷时铜损约为13.5KW,连续运行1个月总损耗=15千瓦×720小时=10800度。
咨询记录 · 回答于2021-12-15
1000KVA的变压器一个月自身用电消耗是多少,当一个月用电达到多少度时自身消耗为0,谢谢指点了
1000KVA的变压器一个月自身用电消耗是多少?变压器的损耗分为两部分:1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。可见,不管用电达到多少度,自身损耗都不可能为0.具体计算可参照一下方法:铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。亲希望我的回答可以帮到您。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?