700米300平方铝线压降多少
1个回答
关注
展开全部
700米300平方铝线压降多少
电压降 = 电流 × 电阻,电阻 = 电阻率 ×(长度 ÷ 截面积)。如果通过的电流是10安,电压降 = 10 × 0.0294 ×(800 ÷ 10)= 23.52伏。
如是单根16平方铝芯电缆1000米长的电阻是:电阻率 × 长度 ÷ 截面积,铝的电阻率是0.029欧姆×平方毫米 ÷ 米,则其电阻值是0.029 × 1000 ÷ 16 = 1.8(欧姆),若通电电流是1安培,则其压降是1安培 × 1.8欧姆 = 1.8伏。即I6平方铝芯电缆1000米电压降是1.8伏。具体应由其电流值计算。
希望可以帮助到您!
咨询记录 · 回答于2024-01-18
700米300平方铝线压降多少
亲,您好,正在为您解答这一道题,您需要耐心等待五分钟左右的时间,答案马上为您揭晓,请不要着急哦!
# 700米300平方铝线压降多少
电压降 = 电流 × 电阻,电阻 = 电阻率 × (长度 ÷ 截面积)。如果通过的电流是10安,电压降 = 10 × 0.0294 × (800 ÷ 10) = 23.52伏。
如是单根16平方铝芯电缆1000米长的电阻是:电阻率乘以长度除以截面积,铝的电阻率是0.029欧姆×平方毫米 ÷ 米,则其电阻值是0.029×1000 ÷ 16 = 1.8(欧姆),若通电电流是1安培,则其压降是1安培×1.8欧姆=1.8伏。即I6平方铝芯电缆1000米电压降是1.8伏。具体应由其电流值计算。
希望可以帮助到您!