200KVA的变压器经过120KVA的电容补偿后,功率因数为0.6,怎么办?要再加多大电容容量

1个回答
展开全部
摘要 200KVA的变压器经过120KVA的电容补偿后,功率因数为0.6,怎么办?要再加多大电容容量您好!亲电容器补偿容量的大小,与电力负荷的大小和功率因数的高低有关补偿容量大小的计算式为Q=P(tanφ1-tarφ2)式中Q-补偿电容的容量,kvar;P-平均有功负荷,kW;tanφ1-补偿前功率因数角的正初值a;tanφ2-补偿后功率因数角的正切值例如:某一用户的有功负荷为100kW,补偿前功率因数为0.6,需要把功率因数提高到0.88,求需要加装多大的补偿电容器?先用计算器或查三角函数表可得:当cosφ1=0.6时,tanφ2=1.33;当cosφ2=0.88时,tanφ2=0.53代入上述公式得Q=100×(1.33-0.53)=100×0.8=80(kvar)由此即可求得,需要装设容量为80kvar的电容器即可
咨询记录 · 回答于2022-09-22
200KVA的变压器经过120KVA的电容补偿后,功率因数为0.6,怎么办?要再加多大电容容量
200KVA的变压器经过120KVA的电容补偿后,功率因数为0.6,怎么办?要再加多大电容容量您好!亲电容器补偿容量的大小,与电力负荷的大小和功率因数的高低有关补偿容量大小的计算式为Q=P(tanφ1-tarφ2)式中Q-补偿电容的容量,kvar;P-平均有功负荷,kW;tanφ1-补偿前功率因数角的正初值a;tanφ2-补偿后功率因数角的正切值例如:某一用户的有功负荷为100kW,补偿前功率因数为0.6,需要把功率因数提高到0.88,求需要加装多大的补偿电容器?先用计算器或查三角函数表可得:当cosφ1=0.6时,tanφ2=1.33;当cosφ2=0.88时,tanφ2=0.53代入上述公式得Q=100×(1.33-0.53)=100×0.8=80(kvar)由此即可求得,需要装设容量为80kvar的电容器即可
我现在是250变压器!航吊带吸盘补不上
有时候单开一个30千瓦电机也补不上
您好!亲国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的功率因数要分别达到0.85、0.90等几个标准以上。因无功补偿技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月计量出来的有功电量,和无功电量数据,用公式计算出来的。所以,你看到的电容补偿柜上的数据,只能做参考,要以供电公司的电表的数据为准。
一天有四个时辰不正常都是0.7多!其他都是0.95还罚钱吗
您好!亲 会罚钱的
这种情况一半罚多少!现在里面有五个电容2个10的一个五的2个16的!还是补不够怎么办?
这种情况一半罚多少!现在里面有五个电容2个10的一个五的2个16的!还是补不够怎么办?您好!亲1、看你的电费单上无功项是受罚还是受奖。2、看补偿柜上的功率因数表是否低于0.9。3、看补偿柜切换是否正常。
有事候能达到!
您好!亲 一般情况下是没事的
现在里面有五个电容2个10的一个五的2个16的!500/5的互感器这配置够吗
您好! 现在里面有五个电容2个10的一个五的2个16的!500/5的互感器这配置够吗
您好!亲5(10)A电表,500/5的电流互感器如果是三相电原,可配一个输入电压为380V、电流为5A(最大可10A)的三相或三相四线电能表,三个一次电流为500A时二次输出电流为5A,即电流比为500/5的电流互感器,或三个一次电流为600A时二次输出电流为5A,即电流比为600/5的电流互感器。电能表、电流互感器的具体型号根据实际需要选。