单相电度表零线只进不出,零线出线共用对计量有何影响?
1个回答
关注
展开全部
亲您好,没有影响呢,单相电度表零线只进不出,零线共用对计量没有任何影响。不会影响计量的精准度。不论是单相电度表还是三相电度表,它们所配置的零线只是供给电度表本身用电的,采集用电电流的大小只在相线上进行,不采集中性线电流,至于单相电度表的右边两根零线是同时圧接在同一接线板上的,三相电度表上只有一根中性线。
咨询记录 · 回答于2022-10-23
没有单相电能表零线只进不出,零线共用对用户的单相电能表的正常计量没有任何影响。在单相电能表中,一共有四个接线端子,其中火线为两个接线端子,为火线进线与火线出线,必须分别接入对应的电线,确保电路中的工作电流经过该只单相电能表。而两个零线端子本来就是相连的,只要接入零线进线,就能够确保电表能够正常使用,所以没有任何影响。
零线不接出确定设问题吗?为什么有的说会跑很快呢
没问题的呢
已赞过
评论
收起