1个回答
关注
展开全部
电能表的倍率一般是指电能表所匹配的互感器的倍率,也称为变比变流(压)比、电流(压)比,就是缩小的比例。实际的用电量等于电能表的表值乘以倍率。 电表的倍数=电流互感器变比乘以电压互感器变比。当没有电压互感器,其变比按“1”计算.即: 采用400/5 电流互感器时,电表的倍数为80(倍)。 采用600/5 电流互感器时,电表的倍数为120(倍)。
咨询记录 · 回答于2022-12-31
三相电表电的倍数怎么算?
电表上走的度数乘以倍率就是你本月的用电量。在电表出线端穿套低压电流互感器,在算电量的时候就要乘复倍率,400/5的是80倍,200/5的是40倍,150/5是30倍等等,一般电能表本身的倍率均标在其铭牌上。如果是高压计量的话就是计量箱里面包含电流互感器、电压互感器,电流互感器有50/5,75/5/,100/5等规格,电压互感器是10/1,那么它的倍率就是50/5*10/1=100倍,或者70/5*10/1=140倍如果直接接入式电能表的额定电压、额定电流不能满足电网电压、电流的要求,则可将电能表经互感器接入线路计算电度,求出电能表的实用倍率;如果电能表是直接接人式,则实用互感器的变比为1;如果电能表本身没有互感器,则本身互感器的变比为1。现在如果别人讲40倍、20倍的电表怎么算电费,你应该明白了吧。