混凝土灌注桩下端80公分左右低应变检测缩劲,有沉渣,静载试验会不会沉降
1个回答
关注
展开全部
亲亲您好,很高兴为您服务:混凝土灌注桩下端80公分左右低应变检测缩劲,有沉渣,静载试验不会沉降的。一般情况下直径800mm以上的桩被称为中小型桩,沉降在40mm以下都属于正常。大于800mm的桩称为大型桩,沉降不能大于直径D的0.05倍。桩基静载试验分抗压静载和抗拔静载,以抗压静载为例,一个小时为一级,一共分十级加载,沉降量超过40mm为不合格,本级加载后沉降量大于前级5倍为不合格。静载试验规范合格以单桩竖向抗压为例,以下是终止加载条件:1、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉降量超过40mm2、某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且24h未达到稳定条件3、达到设计要求的最大加载值。4、当工程桩做锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值且桩顶沉降达到相对稳定标准。5、当Q-S曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60mm-80mm;特殊情况下,可超过80mm。祝您生活愉快亲!希望我的回答对您有帮助哈
咨询记录 · 回答于2023-06-08
低应变检测桩身完好,静载试验沉降量大,不合格怎么办
亲亲;如下出现不合格桩需要扩大检测范围,这个范围的界定需要根据工地现场的实际情况。其目的是确定不合格桩的个别存在还是普遍存在,以便下一步处理。扩大检测范围的结果合格,其他桩可以不用处理。对不合格桩的处理,具体措施委托设计部门制定:1进行补桩,之后应对补桩进行检验;2减少上部荷载。
桩劲700,五小时沉降量30毫米,检测单位判定不合格
亲亲;按照JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》来说,单桩抗压试验,沉降量在60mm-80mm以下,超过即认为承载力不合格;一般试验结果在30mm到50mm之间最常见,具体和成桩工艺、地质环境、桩身质量、持力层均有较大关系,但无明显规律。
哦哦,谢谢
桩身下端80厘米有缩劲,判定是一类桩还是二类桩?
亲亲;1类桩优质桩:动测波形规则衰减,无异常杂波,桩身完好,达到设计要求,波速正常,砼强度等级高于设计要求。2类桩合格桩:动测波形有小畸变,桩底反射清晰,如轻微缩径、砼局部轻微离析等,对单桩承载力没有影响;桩身砼波速正常,达到砼设计强度等级。3类桩严重缺陷桩:动测波形出现较明显的的不规则反射,对应桩身缺陷如裂纹、砼离析、缩径1/3桩截面以上,桩身砼波速偏低,达不到设计强度等级,对单桩承载力有一定的影响;该类桩要求设计单位复核单桩承载力后提出是否处理的意见。4类桩不合格桩:动测波形严重畸变,对应桩身缺陷如裂缝、砼严重离析、夹泥、严重缩径、断裂等;这类桩一般不能使用,需要进行工程处理。