中央空调冷却水补水率怎么计算

1个回答
展开全部
摘要 您好,亲冷却水补水量,要看冷却塔的形式和冷水机型,一般取循环水量的1%-2%,溴化锂更高点2%-3%。
冷冻水补水量=水箱容积计算:
Vp=a△tVs
m3
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a
—水的体积膨胀系数,a=0.0006
L/℃
△t—最大的水温变化值
Vs—系统内的水容量
m3,即系统中管道和设备内总容水量。
咨询记录 · 回答于2021-11-17
中央空调冷却水补水率怎么计算
您好,这边已经看到你的答案,正在为您解答,稍等一下下哦
您好!您看到这条信息的时候已经再跟您收集资料准备解答,请耐心等待一分钟 对您提出的这个问题,,接下来的5分钟内,我会对你提出的问题进行相关的解答,因为目前咨询人数较多,请您耐心等待一下。你可以查看一下你的问题,补全资料,或者对你的问题进行补充说明。
您好,亲冷却水补水量,要看冷却塔的形式和冷水机型,一般取循环水量的1%-2%,溴化锂更高点2%-3%。冷冻水补水量=水箱容积计算:Vp=a△tVsm3Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3a—水的体积膨胀系数,a=0.0006L/℃△t—最大的水温变化值℃Vs—系统内的水容量m3,即系统中管道和设备内总容水量。