电流互感器选择太大电表会不会不准确
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-13
电流互感器选择太大电表会不会不准确
# 电流互感器选择太大电表会不会不准确
您好,电流互感器的选择是否会影响电表的准确性主要取决于以下两种情况:
1. 当电流互感器的变流比选择过大时,即励磁电流在额定电流的120%以上工作时,由于内部铁心饱和,励磁电流较大,会产生严重的负误差,导致少计电能量。如果长期过负载运行,可能会烧坏绕组或缩短电流互感器的使用寿命,严重时则可能烧毁电流互感器。
2. 当电流互感器的变流比选择过小时,即励磁电流在额定电流的5%以下工作时,会降低其准确度,同时也会产生较大的负误差。
《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448—2000)规定:“电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%。”
在实际使用中,电流变化范围应保证在5%-120%,因为此时电流互感器励磁电流所占比例较小,计量较精确。而小于5%额定电流时,电流互感器的准确度等级就没有保证,大于120%额定电流时,则可能烧毁电流互感器。
希望对您有所帮助。