万能式断路器已储能但无法启动

1个回答
展开全部
摘要 亲,你好,关于您的问题 万能式断路器已储能但无法启动的答案是:万能式断路器在使用过程中会出现一些故障,从而造成一些不必要的损害。万能断路器常见故障问题及检修办法。
咨询记录 · 回答于2022-11-03
万能式断路器已储能但无法启动
亲,你好,关于您的问题 万能式断路器已储能但无法启动的答案是:万能式断路器在使用过程中会出现一些故障,从而造成一些不必要的损害。万能断路器常见故障问题及检修办法。
常见故障1:万能式断路器不能完成储能动作故障原因1:可能是手动与电动不能储能,由于储能装置出现了机械故障,同时电动储能装置控制的电源电压小于85%Us。排除方法1:要是万能式断路器不可以手动储能的话,是储能装置机械故障而导致,因此建议联系厂家进行维修或更换。如果是不能电动储能则检查电动储能装置控制电源电压是不是大于85%Us先确保数据是正确的,相反还存在故障的话可以确定是机械故障引起,同样建议联系厂家进行维修或更换。
常见故障2:万能式断路器不能顺利执行闭合动作故障原因2:很有可能是欠电压脱扣器的额定工作电压小于70%Ue而导致的,当然也有一定的情况是脱扣器控制单元出现了故障,再有就是智能脱扣器上的复位没有复位(也就是红色按钮凸出面板)。要是抽屉式的万能式断路器那则是二次回路接触不良而引起,且合闸电磁铁的额定电源电压小于了85%Us同时合闸电磁铁故障已经发生了损坏,机械联锁动作将断路器锁住了。排除方法2:首先我们可以对欠电压脱扣器的电源电压进行检查必须要大于85%Ue,再有就是更换脱扣器的控制单元。其次按下复位按钮重新合闸,将抽屉式的断路器摇到接通位置上并检查二次回路是否已经通电,然后检查合闸电磁铁电源电压是否大于85%Ue,最后就是更换合闸电磁铁再检查两台机械联锁的万能式断路器工作状态。
常见故障3:万能式断路器不能执行断开动作故障原因3:由于操作机械故障而导致该现象发生,或者是分励脱扣器控制电源电压小于70%Us,再有很可能是因为脱扣器已经损坏。排除方法3:检查机械操作机构有没有存在轧死等故障并与厂家进行联系,同时在检查分励脱扣器控制电源电压是不是大于70%Us,要是以上方法都不能使故障得到解决那么建议更换断路器的分励脱扣器。