35kv电缆35kv变压器在做试验是耐压打到多少

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-03-03
35kv电缆35kv变压器在做试验是耐压打到多少
进行35kV电缆和35kV变压器的耐压试验时,通常按照国家标准执行。例如,按照《电力设备绝缘试验规程》(DL/T 848.1-2004)的要求,进行35kV电缆和35kV变压器的耐压试验时,耐压测试应该分为交流耐压试验和直流耐压试验两个环节。其中,35kV电缆的交流耐压试验电压应该为42kV,持续时间为5分钟,而直流耐压试验电压应该为70kV,持续时间为15分钟。35kV变压器的交流耐压试验电压应该为70kV,持续时间为1分钟,而直流耐压试验电压应该为140kV,持续时间为15分钟。需要注意的是,以上数据仅供参考,实际耐压试验的电压和时间应该根据具体情况进行确定,同时需要严格按照标准操作,确保测试的准确性和安全性。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消