锅炉给水电导率高
1个回答
关注
展开全部
锅炉给水电导率高的原因是锅炉在运行期间,锅水不断蒸发浓缩,乘积在锅内的各种电导物质都显现出,蒸发速度越快,锅水浓度越大,降低锅水含盐量,就是通过排污方式来降低。电导率过高说明含盐量重,会造成锅炉结垢。运行中要对照炉水碱度等指标加大排污和加药。 过低是好事,说明水中的金属离子比较少。
咨询记录 · 回答于2023-05-16
锅炉给水电导率高
锅炉给水电导率高的原因是锅炉在运行期间,锅水不断蒸发浓缩,乘积在锅内的各种电导物质都显现出,蒸发速度越快,锅水浓度越大,降低锅水含盐量,就是通过排污方式来降低。电导率过高说明含盐量重,会造成锅炉结垢。运行中要对照炉水碱度等指标加大排污和加药。 过低是好事,说明水中的金属离子比较少。
1. 调整给水化学处理剂的投放量,以控制炉水中的离子浓度。2. 进行排污操作,排放炉水中的一部分,然后补充一定量的纯水或低电导率的水。3. 调整锅炉的化学处理程序,以改变化学反应条件和水的化学成分。4. 根据需要增加软化剂或反渗透系统,以使水中的离子浓度降低。
药剂用的是无磷配方 主打的就是减少定排连排
电导率高说明锅炉补水的离子含量高,氯离子也高,锅炉高度浓缩结垢和腐蚀速度会加快。正常的锅炉补水是软化水和脱盐水。炉外采用树脂罐,才可以投放水处理药剂。
用的是除盐水 精密处理电导率为0.3 到除氧器出口电导率升高了
连排自动排水阀门坏了,连排的废水带进了除氧器。
现在用的药剂就是无磷无钠配方 现在的数据是除盐水电导0.3 给水电导13.8 炉水电导24 过热蒸汽电导14.6 你帮我分析下什么原因
为了适应节能降耗的要求,有必要对给水电导率提出规定。提出给水电导率控制指标的原则是采用软化水作为补给水的锅炉排污率≤10%,采用除盐水水作为补给水的锅炉排污率≤2%,根据电导率和溶解固形物之间的关系,以及不同压力等级的锅炉对溶解固形物控制要求,计算得出给水电导率限制指标。