两台发电机怎么并联运行?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-05-14
两台发电机怎么并联运行?
一、发电机并列运行的条件1.待并发电机的电压有效值Uf与电网的电压有效值U相等或接近相等,允许相差±5%的额定电压值。待并发电机的电压有效值Uf,与电网的电压有效值U之间的压差ΔU,若在允许范围内,所引起的无功冲击电流是允许的。否则ΔU越大,冲击电流越大,这个过程相当于发电机的突然短路。因此,必须调整两者间的电压,使其接近相等后才可并列。2.待并发电机的周波ff应与电网的周波f相等,但允许相差±0.05~0.1周/秒以内。若两者周波不等,则会产生有功冲击电流,其结果使发电机转速增加或减小,导致发电机轴产生振动。如果周波相差超出允许值而且较大,将导致转子磁极和定子磁极间的相对速度过大,相互之间不易拉住,容易失步。因此,在待并发电机并列时,必须调整周波至允许范围内。通常是将待并发电机的周波略调高于电网的周波,这样发电机容易拉入同步,并列后可立即带上部分负荷。3.待并发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。在发电机并列时,如果两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流可分解为有功分量和无功分量,有功电流的冲击不仅要加重汽轮机的负担,还有可能使汽轮机受到很大的机械应力,这样非但不能把待并发电机拉入同步,而且可能使其它并列运行的发电机失去同步。在采用准同期并列时,发电机的冲击电流很小。所以,一般应将相角差控制在10º以内,此时的冲击电流约为发电机额定电流的0.5倍。4.待并发电机电压的相序必须与电网电压的相序一致。5.待并发电机电压的波形应与电网电压的波形一致。