电流互感器其中1个穿反有什么后果

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-24
电流互感器其中1个穿反有什么后果
亲,很高兴为您解答:电流互感器其中1个穿反有什么后果答:电流互感器P1,P2穿反,而二次侧的S1,S2还是按照正常接线的话会导致一二次不一致。又由于交流电是一个按正弦周期变化的量,有时正有时负,所以数值上是没有影响的,该是多少还是多少。具体的影响要看用在什么场合,给什么设备提供信号,下面我们分类分析一下:测量仪表:用在测量仪表时一般只是显示数值大小,比如机械式的电流表数值式的电流表这些不受影响的。计量仪表:在计量上就会有比较大的影响了,计量仪表不光采集数值的大小还要采集电流的方向,所以一二次不对应的话会导致机械表反转。数字计量表逆相序。保护设备:其中影响最大的就数保护设备了,上面讲到的测量和计量有可能会不准,但是不影响用电安全。但是保护设备就不同了,通过采集互感器提供的二次电流,不光是要数值还要方向,相位波形等等。比如继电保护里面的零序保护,采集三相电流的矢量和,矢量就是有大小和有方向的值,如果一相穿反会导致零线电流不正常。还有带方向保护过流,速断定时限,速断,零序,差动等等保护,都需要采集电流的方向进行计算。所以用在计量和保护上电流互感器穿反会有比较大的影响。其实电流是一个有方向和有大小的矢量值,如果我们的设备只要测量电流的大小,则穿正穿反问题不大。但是遇到既要方向也要大小的设备,就不行了,应该改正。如果遇到P1、P2穿反的情况,我们二次侧S1,S2也同样反过来就好了,并且三相同时保持统一就好了。