你好亲,根据您所描述的情况,管道风压计算公式风压要详细计算!全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25\50Pa).风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界)正压送风风机采用SWF系列,压头适中。排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s.车库的消防排烟风机一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
咨询记录 · 回答于2022-09-15
管道风压计算公式
假设风量2w 800*800的管道 静压400pa 接出一个300*300的管 800*800变径为650*650,300*300和650*650的静压是什么关系?
传统是用锥度的计算公式来计算。因为变径钢管的壁厚应该是一样的,测量大头和小头的直径、壁厚和长度就可以计算出来。但我的计算方法是用POR\E画出实体直接得出重量的,这样更为简便、精准。
怎么计算风管阻力呢?
你好亲,根据您所描述的情况,1、换算管道直径: 1.1、D=2√AB/3.14 =2*√1*0.25/3.14 =0.564(m) 2、计算沿程摩擦阻力 2.1、λ=0.0125+0.0011/D =0.0125+0.0011/0.564 =0.0144 2.2、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*35 =[(0.0144/0.564)*(8^2*1.2/2)]*35 =0.983*35 =34.406(Pa) 3、计算支管风量: 3.1、Q=ABV3600 =0.6*0.25*8*3600 =4320(m3/h)