600千瓦的功率要配多大的电缆

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-18
600千瓦的功率要配多大的电缆
你好亲如果是10KV、600KW、功率因数打0.8算也就40多安的电流,长度才45米,没什么线路损耗,选3*25铜芯或3*35铝芯电缆(载流量都100A以上)足够了。如果是380V、600KW、功率因数也打0.8算,额定电流有1100A左右,如果负荷重、持续时间较长选2根3*300+1*150平方铜芯电缆并联使用(单根载流量550A左右)。如果负荷不重、持续时间不长,要节约选2根3*240+1*120平方铜芯电缆并联使用也可以的。