水泵变频器出现E一04
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-01
水泵变频器出现E一04
您好亲, 故障代码E04的故障是:加速中过压。一、可能原因及解决方案1、输入电压偏高这种情况一般就是变频器输入侧电压过高;或者是电网质量不好,有瞬时高压产生;再或者是雷电冲击造成。对于输入侧电压过高的情况,又需要分两种情况判断:一种是输入侧电压确实高,已经超过了正常范围,这时就需要解决电源电压问题;另一种情况是对于有最高电压设置的变频器,检查最高电压是否设置偏低。对于电网质量或雷电冲击造成的过电压可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。2、加速时间过短这种情况只需要将加速时间适当延长即可。3、加速过程中存在外力拖动希望我的回答对您有帮助,谢谢,祝您生活愉快!